Вентиляция в ванной комнате

Обсуждение вопросов связанных с вентиляцией и системами кондиционирования: воздуховоды, приточные решетки, вентиляторы, кондиционеры. Обмен мнениями
СергейМ
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 июн 2016, 10:47
Поблагодарили: 1 раз

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение СергейМ » 21 июн 2016, 11:15

Как сделать вентиляцию в раздельном санузле, какой выбрать вентилятор и другие вопросы.

Lones
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 12:49
Род занятий: метро

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение Lones » 27 июн 2016, 13:21

Советую:
1. Никакой автоматики на включение. Это ад :) Она будет жить своей жизнью и включаться когда не нужно.
2. Лучше сделать отдельный выключатель на вентилятор. Если совместите с выключателем света, это будет тоже ад. Иногда ее нужно отключить, а не возможно - свет в ванной нужен.
3. Выключатель на вентиляцию располагайте внутри ванной или туалета:
а) Вы можете забыть включить вентиляцию, сильно посидеть на унитазе, а за дверью туалета люди :) И если откроете дверь, чтобы включить вентилятор, у них могут глаза лопнуть :)
б) Вы лежите в ванной, голый (или голая), хотите еще понежиться, а уже стало влажно и душно. Топать в холодный коридор, чтобы включить вентилятор, тоже не очень хочется.

Аватара пользователя
Сосед
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 16:46
Откуда: Зеленоград

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение Сосед » 28 июн 2016, 14:05

Lones, Спасибо за мысли. С 3-м пунктом не так все страшно. У нас были раздельные ванная и туалет. И двухклавишный выключатель. Потом после объединения, одна клавиша продолжала включать свет, вторая стала управлять включением вентиляции. Выключатель снаружи, неудобств не испытываем.

Аватара пользователя
Кузьмич
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 26 май 2016, 12:44
Откуда: Балашиха
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение Кузьмич » 08 июл 2016, 13:20

Сосед, можно вентилятор взять со свисающим шнрком. Дернул - включился, еще раз дернул - выключился.

Аватара пользователя
Wiking
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 23 май 2016, 15:07
Откуда: СЗАО
Роль на сайте: Мастер
Род занятий: Ремонт квартир
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 40 раз

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение Wiking » 22 июл 2016, 14:03

Если туалет и ванная раздельные, то вытяжку в туалете лучше запараллелить с лампочкой, чтобы включалось одним выключателем. Это от многих проблем избавит. Включается лампочка - включился вентилятор. За то время, пока человек находится в туалете, вентилятор успевает проветрить.
У меня как то случай был :) У клиента постоянно запах в туалете стоял. Не буду говорить, какой запах :) И никак не мог додуматься, откуда несет, вроде все отлично заделано было. Потом оказалось, что дверь в туалет закрывалась практически герметично, вентилятор на вытяжку стоял довольно мощный. Воздуху поступать было не откуда. Короче, через какое то уплотнение в канализации подсасывало :) Оторвали ему на двери уплотнительный контур и все наладилось.
Ремонт квартир. Быстро, качественно (временно заказы не принимаю)

Аватара пользователя
Шурави
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 26 май 2016, 09:54
Откуда: Москва, ЮВАО
Род занятий: Военный пенсионер
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение Шурави » 19 авг 2016, 12:08

Wiking писал(а):Источник цитаты Короче, через какое то уплотнение в канализации подсасывало

Отсюда делаем вывод, что обычное резиновое уплотнение в канализационных трубах недостаточно надежно. Лучше дополнительно места стыков на герметик садить.

Аватара пользователя
Wiking
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 23 май 2016, 15:07
Откуда: СЗАО
Роль на сайте: Мастер
Род занятий: Ремонт квартир
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 40 раз

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение Wiking » 21 авг 2016, 08:22

Шурави писал(а):Источник цитаты
Wiking писал(а):Источник цитаты Короче, через какое то уплотнение в канализации подсасывало

Отсюда делаем вывод, что обычное резиновое уплотнение в канализационных трубах недостаточно надежно. Лучше дополнительно места стыков на герметик садить.

В принципе, надежно. Если условия обычные, то резинки воду достаточно хорошо держат. Но можно и на герметик посадить. Минус этого, в случае ремонта канализации, будет труднее разбирать.
Ремонт квартир. Быстро, качественно (временно заказы не принимаю)

SergeyF
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 16:59

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение SergeyF » 27 мар 2017, 18:09

А если взять термоусадочную трубку (широкую, с большим диаметром), одеть ее на место стыка и феном прогреть, то она герметично место стыка обтянет?

Logon
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 10 июн 2016, 09:30
Откуда: ЖК Одинбург

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение Logon » 09 апр 2017, 22:18

SergeyF писал(а):Источник цитаты А если взять термоусадочную трубку (широкую, с большим диаметром), одеть ее на место стыка и феном прогреть, то она герметично место стыка обтянет?

Конечно! Весь вопрос в том, где такую широкую взять. Метод уважаемого Wikinga проще при равных результатах.

Аватара пользователя
Джон
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 29 май 2016, 12:14
Откуда: Москва
Род занятий: undergraduate
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение Джон » 15 апр 2017, 15:20

SergeyF писал(а):Источник цитаты А если взять термоусадочную трубку (широкую, с большим диаметром), одеть ее на место стыка и феном прогреть, то она герметично место стыка обтянет?

Можно и изолентой обмотать. Тоже держать должно.

Tardenber
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:49
Откуда: Митино
Роль на сайте: Заказчик
Благодарил (а): 1 раз

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение Tardenber » 14 июн 2017, 22:51

У нас вентиляция на кухне как то хитро с вентиляцией в туалете объединена. Если дверь туалета не закрыта, а вытяжка на кухне включена, то туалет начинает пахнуть жареной картошкой или мясом, смотря что готовим :)

Аватара пользователя
RoboCop
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 май 2016, 13:35
Откуда: Красногорск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Вентиляция в ванной комнате

Сообщение RoboCop » 28 сен 2017, 22:08

Tardenber, что-то строители напортачили. Не должно быть так.


Вернуться в «Кондиционирование и вентиляция»