Страница 1 из 1

Автоматы электрической защиты

Добавлено: 08 июн 2016, 15:31
ARE
Какую максимальную нагрузку могут выдерживать электрические автоматы С 25 и С 32?

Автоматы электрической защиты

Добавлено: 09 июн 2016, 15:45
Wiking
25-амперный выдерживает примерно 5,5 кВт. 32-амперный около 7 кВт. Для обычного дома обычно хватает С16. Если нагревательные приборы, питающиеся от сети или много приборов к одному автомату подцеплено, то хватит С25. Ставить С32 не рекомендую. Может проводка раньше сгореть, чем автомат отключит.

Автоматы электрической защиты

Добавлено: 11 июн 2016, 18:20
Lex
Wiking писал(а):Источник цитаты 25-амперный выдерживает примерно 5,5 кВт. 32-амперный около 7 кВт. Для обычного дома обычно хватает С16. Если нагревательные приборы, питающиеся от сети или много приборов к одному автомату подцеплено, то хватит С25. Ставить С32 не рекомендую. Может проводка раньше сгореть, чем автомат отключит.

А на электрическую 3-х комфорочную керамическую плиту какой нужно ставить?

Автоматы электрической защиты

Добавлено: 11 июн 2016, 20:35
Клемешов
Lex писал(а):Источник цитаты
Wiking писал(а):Источник цитаты 25-амперный выдерживает примерно 5,5 кВт. 32-амперный около 7 кВт. Для обычного дома обычно хватает С16. Если нагревательные приборы, питающиеся от сети или много приборов к одному автомату подцеплено, то хватит С25. Ставить С32 не рекомендую. Может проводка раньше сгореть, чем автомат отключит.

А на электрическую 3-х комфорочную керамическую плиту какой нужно ставить?

С-25. 16 не выдержит, будет отрубать.

Автоматы электрической защиты

Добавлено: 15 июн 2016, 13:16
Wiking
Клемешов писал(а):С-25. 16 не выдержит, будет отрубать.

В современных квартирах сейчас редко ставят С16. Обычно С25. Приборов стало больше, потребление энергии выросло.

Автоматы электрической защиты

Добавлено: 07 сен 2016, 14:41
Lex
Понял, спасибо.

Автоматы электрической защиты

Добавлено: 26 сен 2016, 12:24
Шурави
Какие лучше ставить автоматы, российского производства или есть импортные аналоги?