Автоматы электрической защиты
Автоматы электрической защиты
Какую максимальную нагрузку могут выдерживать электрические автоматы С 25 и С 32?
- Wiking
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 23 май 2016, 15:07
- Откуда: СЗАО
- Роль на сайте: Мастер
- Род занятий: Ремонт квартир
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 40 раз
Автоматы электрической защиты
25-амперный выдерживает примерно 5,5 кВт. 32-амперный около 7 кВт. Для обычного дома обычно хватает С16. Если нагревательные приборы, питающиеся от сети или много приборов к одному автомату подцеплено, то хватит С25. Ставить С32 не рекомендую. Может проводка раньше сгореть, чем автомат отключит.
Ремонт квартир. Быстро, качественно (временно заказы не принимаю)
- Lex
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 08 июн 2016, 09:14
- Откуда: Звенигород
- Род занятий: Программист
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Автоматы электрической защиты
Wiking писал(а):Источник цитаты 25-амперный выдерживает примерно 5,5 кВт. 32-амперный около 7 кВт. Для обычного дома обычно хватает С16. Если нагревательные приборы, питающиеся от сети или много приборов к одному автомату подцеплено, то хватит С25. Ставить С32 не рекомендую. Может проводка раньше сгореть, чем автомат отключит.
А на электрическую 3-х комфорочную керамическую плиту какой нужно ставить?
- Клемешов
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 июн 2016, 10:18
- Откуда: Фили
- Род занятий: Музыкант
- Поблагодарили: 1 раз
Автоматы электрической защиты
Lex писал(а):Источник цитатыWiking писал(а):Источник цитаты 25-амперный выдерживает примерно 5,5 кВт. 32-амперный около 7 кВт. Для обычного дома обычно хватает С16. Если нагревательные приборы, питающиеся от сети или много приборов к одному автомату подцеплено, то хватит С25. Ставить С32 не рекомендую. Может проводка раньше сгореть, чем автомат отключит.
А на электрическую 3-х комфорочную керамическую плиту какой нужно ставить?
С-25. 16 не выдержит, будет отрубать.
- Wiking
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 23 май 2016, 15:07
- Откуда: СЗАО
- Роль на сайте: Мастер
- Род занятий: Ремонт квартир
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 40 раз
Автоматы электрической защиты
Клемешов писал(а):С-25. 16 не выдержит, будет отрубать.
В современных квартирах сейчас редко ставят С16. Обычно С25. Приборов стало больше, потребление энергии выросло.
Ремонт квартир. Быстро, качественно (временно заказы не принимаю)
- Шурави
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 26 май 2016, 09:54
- Откуда: Москва, ЮВАО
- Род занятий: Военный пенсионер
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Автоматы электрической защиты
Какие лучше ставить автоматы, российского производства или есть импортные аналоги?